CAD设计论坛

 找回密码
 立即注册
论坛新手常用操作帮助系统等待验证的用户请看获取社区币方法的说明新注册会员必读(必修)
查看: 5690|回复: 3

[开发] PLC在机械手步进控制中的应用

[复制链接]
发表于 2006-4-11 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京师范大学 史国生
$ v( X8 k$ P) |6 d- Z$ K! Z1 引言
" X  v- x! J! e5 \+ U机械手是工业自动控制领域中经常遇到的一种控制对象。机械手可以完成许多工作,如搬物、装配、切割、喷染等等,应用非常广泛。应用PLC控制机械手实现各种规定的工序动作,可以简化控制线路,节省成本,提高劳动生产率。图1 是机械手搬运物品示意图。 3 U  {5 Q* {4 T! Y% R2 ~
, B4 ^$ ?+ l/ S$ G* A  g

5 B2 D. S" Z9 X% E* O图1 机械手搬物示意图图中机械手的任务是将传送带A上的物品搬运到传送带B。为使机械手动作准确,在机械手的极限位置安装了限位开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5,对机械手分别进行抓紧、左转、右转、上升、下降动作的限位,并发出动作到位的输入信号。传送带A上装有光电开关SP,用于检测传送带A上物品是否到位。机械手的起、停由图中的起动按钮SB1、停止按钮SB2控制。
$ F5 U9 e  J9 J, `' E' q- d3 A传送带A、B由电动机拖动。机械手的上、下、左、右、抓紧、放松等动作由液压驱动,并分别由六个电磁阀来控制。
) h: f: V6 q/ `7 D) j2 机械手的动作流程
4 `9 V7 b# _0 @传送带B处于连续运行状态,故不需要用PLC控制。 - O% C  [) @9 u2 Z  A/ V$ v
机械手及传送带C 顺序动作的要求是: / v5 D) J0 w, A2 J. [' b
1) 按下起动按钮SB1时,机械手系统工作。首先上升电磁阀通电,手臂上升,至上升限位开关动作; ) W8 G4 ^- ~$ e  a3 A$ m' n5 S
2) 左转电磁阀通电,手臂左转,至左转限位开关动作; $ `/ a0 _, X$ K4 E" n5 d, j" p
3) 下降电磁阀通电,手臂下降,至下降限位开关动作;
' o" Z3 G7 }$ y8 ~" T# Z6 s) a1 ~4) 启动传送带A运行,由光电开关SP检测传送带A上有无物品送来,若检测到物品,则抓紧电磁阀通电,机械手抓紧,至抓紧限位开关动作; 9 U8 T9 `% @* `0 c# w. i2 k5 |
5) 手臂再次上升,至上升限位开关再次动作;
3 X4 R) N6 V! s9 r" g3 c% n1 y' p6) 右转电磁阀通电,手臂右转,至右转限位开关动作;
; I% I! Q& q8 d2 d* @) V# L7) 手臂再次下降,至下降限位开关再次动作;
/ z  L5 a# L) g4 t5 a3 [7 V8) 放松电磁阀通电,机械手松开手爪,经延时2秒后,完成一次搬运任务,然后重复循环以上过程。 ; u4 a' u: T4 e/ P
9) 按下停止按钮SB2或断电时,机械手停止在现行工步上,重新起动时,机械手按停止前的动作继续工作。
7 B$ H5 e6 m/ ^5 {根据对机械手的顺序动作要求,可以画出时序图如图2所示。由时序图可作出图3所示的机械手动作流程图。
, [( L8 }! J1 L* y, G, X& Q6 j8 v: O8 J5 D4 o( \7 \- X

( P' [  B& m* P4 q) C2 F图2 机械手佛那故作布序图
  n( |7 H: \+ x1 U: {
1 }) g0 n6 t( ~) [; h
! k" ~$ {) `9 [( ~9 A+ D( C图3 机械手动作流程图3 PLC选型及其I/O点编号分配
/ w9 b, M0 @5 Z3.1 PLC的选型
8 D: _# N) c. e: p; |+ V% W由于机械手系统的输入/输出接点少,要求电气控制部分体积小,成本低,并能够用计算机对PLC进行监控和管理,故选用日本OMRON(立石)公司生产的多功能小型C20P主机。该机输入点为12,输出点为8。内部主要有:136个辅助继电器、16个特殊功能继电器、160个保持继电器、8个暂存继电器、48个定时/计数器、64个16位数据存贮器。 ( x; {& ]6 f: k' H
3.2 I/O点编号分配
) u3 K4 S/ d' f- I2 @, F根据图3所示的机械手动作流程图,可以确定电气控制系统的I/O点分配,如表1所示。
/ U# D6 w& ~, l1 M: \表1 机械手控制I/O分配表
  }. _) j0 F9 w  a
+ m7 e+ o; n' |& ~' z根据图3流程图和表1的I/O分配表,可以编制出状态转移图如图4所示。 7 n0 I* f4 M- U" }3 t6 N, {
) E2 Z( {6 z9 p+ Z6 V/ w
; K3 A4 _, T8 n: f# c
图4 机械手状态转移图4 编程及程序运行
' N; s# L/ L% n7 N4.1 用步进指令编程
9 A& ^. p$ W: R7 m; Y) I/ s* T根据图4状态转移图,编制的步进梯形图程序如图5所示。 # {7 L8 i) T3 c6 k8 c

3 B* }" r2 n! j* Z% @图5中,“全部输出禁止”部分的作用是在停止时禁止全部输出,使机械手停止在现行的工步上;重新起动时又能从停止前的工步继续动作。
. {: ^2 ~5 y, M- z0 T, P; Y在状态由HR010转移至HR000的条件中,增加了保持继电器的常闭触点
0 y6 `+ M9 s  j4 @2 |( m- L3 {; D! W- Z
,其作用是:当机械手工作在某一中间工步时,若PLC断电或停止运行,机械手停止在中间工步上。PLC复电或重新投入运行后,由于保持继电器HR具有状态断电保护的功能,因此在重新起动时,中有某一个是断开的,使得HR000不能置位,机械手只能从停止前被置位的保持继电器的后续工步继续动作。
0 s5 j/ y4 U2 G0 u) D+ {7 M) s7 t4.2 程序运行
$ Q$ [& z6 }% E# a0 h1 I. z! k* L/ o按下起动按钮SB1,输入点0000为ON,则作为互锁条件的辅助继电器1000为ON,互锁指令IL接通,IL与ILC之间的线圈正常工作,“全部输出禁止”解除。若(抓图1)常闭触点都为ON,保持继电器HR000接通,输出点0503使上升电磁阀得电,手臂上升。当手臂上升到位时,上升限位开关使输入点0005闭合,保持继电器HR001 接通,HR000复位,输出点0501使左转电磁阀得电,手臂左转。......以后每当一步动作到位,限位条件满足时,状态转移,进行下一工步动作。当状态转移到HR008为ON时,输出点0506使放松电磁阀得电,机械手放松,同时定时器TIM00计时。当计时2秒到,状态又转移到HR000,程序又重新从第一工步开始循环。
+ N5 V2 f1 O- l. e" T5 o停止时,按下停止按钮SB2,0001断开,辅助继电器1000为OFF,互锁指令断开,全部输出被禁止,但各保持继电器的状态是断电保护的,机械手停在现行的工步上。当重新按起动按钮时,互锁指令接通,停止前的输出被恢复,机械手继续在停止前某保持继电器为ON的工步动作。
1 ~8 d  x- j5 V% V1 O5 结束语
; ?! f, _# `8 e, X# A本文介绍了日本OMRON公司生产的C系列P型小型多功能PLC在机械手步进控制中的设计应用。说明了机械手的动作原理,设计要求,程序设计方法。本文介绍的程序已在实际生产中获得了成功的应用。
发表于 2009-7-17 08:10 | 显示全部楼层
好.........................................................
发表于 2010-12-2 11:44 | 显示全部楼层
ding   : :lol
发表于 2010-12-2 13:21 | 显示全部楼层
欧姆龙的PLC,学习中!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于|免责|隐私|版权|广告|联系|手机版|CAD设计论坛

GMT+8, 2025-2-24 02:06

CAD设计论坛,为工程师增加动力。

© 2005-2025 askcad.com. All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表