手工计算钢筋公式大全
1 A- t7 G, s5 w: M% E& K6 E, j手工计算钢筋公式大全第一章 梁
; ]; T5 c; y0 x) f( M第一节 框架梁7 U N3 \- `& i M F# y
一、首跨钢筋的计算9 Z. L7 Z6 S7 S8 V
1、上部贯通筋7 m- o' Y2 Q" x3 Y
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
6 g0 V& b. `% A) Y) E; N2、端支座负筋
* }4 G4 o M, ^端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
3 G$ f+ M/ u: j. ]0 b) r 第二排为Ln/4+端支座锚固值
2 ?* D0 w' @) O3、下部钢筋
7 S0 k# u- h5 Y# ?- m1 Z: u下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
) w8 w5 D& P/ k# W# B' j注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 m: B Q2 d9 B: C; Z' M3 O
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
3 j' ]! n$ j+ F: i- k 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
4 v9 M4 X i5 s' s9 i3 V 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
- V# Z- V8 V2 i6 l/ X4 ]钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
! c8 Y* `/ E; b钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
' f7 u9 ~# D, o2 v9 B7 c: I6 D+ W4、腰筋
' Z: C& n$ O! L& i! J" u2 s构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
+ L$ N- h1 W) I$ ?0 A; D0 t抗扭钢筋:算法同贯通钢筋- ~1 H! {8 d* M; b; d
5、拉筋7 C7 r' F; ]9 S6 P
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d0 J1 W$ b. l' k6 O& O
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。, \5 D: L, j/ N
6、箍筋
( ?: ~; a) r4 Y7 q, a% m箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d
% J( t4 A, N+ n0 K! Z箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1+ h* f N2 A3 T7 a; V
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示)' O6 Z1 ~! J6 X! F! g3 P4 R
7、吊筋8 H- K1 G$ w. m0 l5 B
吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°/ f& S s2 e d, ^; `3 X9 l) @
≤800mm 夹角=45°; i. L6 [5 i6 ]
二、中间跨钢筋的计算$ ?1 W4 S: j9 \0 i) n' g$ s
1、中间支座负筋5 R0 o( x3 ]7 T' p+ ]9 L
中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;
0 K% m1 ~% b7 _* _" |. i$ j第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4
" G8 f; e6 V! z5 u注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:" _0 O* E; I4 G: J. m3 C
第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
1 _+ N( Q" w( f' P6 A0 D第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
3 M4 _8 n& [5 n/ q* ^( O1 v其他钢筋计算同首跨钢筋计算。
) R9 D4 C1 |0 U5 m& U- \三、尾跨钢筋计算
6 C# \$ {- z$ k* @9 Q- e; I类似首跨钢筋计算# h' ^ V" ?2 [ e' R0 D
. a4 w/ _* E3 Q2 t( ?$ e% R7 r四、悬臂跨钢筋计算
+ }4 I$ E" {7 D" B. V! ^) a1、主筋
: ?/ i. {1 J5 u" S 软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示
8 x+ V8 {2 m t. w" I3 M
1 C' m( H5 {. F这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:
) ~* }; L- J |, V2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值; [# @1 g) `1 Y( @1 x/ N3 X
5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L6 T) c- ^, p, N# [8 m1 z! G' N
6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d0 S6 |0 w7 V. l" P
2、箍筋
! v3 `! V h3 I(1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。8 u; H; d$ `4 L2 |# k9 }
(2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。" s. J2 x; r1 [% G
" L4 Q8 K5 t, M' @/ C; l
第二节 其他梁6 b z# D# Y5 P+ I
一、非框架梁2 H" o! E) P2 X$ V; ?! ~
在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:! A7 q$ S1 \( ~" v! p8 Q# M
1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
; I# G1 b2 ]6 G: d. {# c9 p- f8 x2、 下部纵筋锚入支座只需12d;' p! ^" X0 v o& v* q6 _ }
3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。% P3 C3 Z, V8 q) I! f
未尽解释请参考03G101-1说明。8 q3 ?8 u' l! |5 m% g. o
二、框支梁
- F" J( L! ^5 O1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
, l! f$ k# ?0 ] U" v* {2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;/ L7 t) p' t7 X+ Y
3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
5 k! T6 ~3 A% A( @8 e* K' {- O4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;5 ?% l5 c: ]- D H
5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;$ [8 N, _8 @' t5 m
7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。3 N$ H5 G! B9 E) c
第二章 剪力墙: H: K" h" J! s& F
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
6 Y: {2 e( r& n1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
4 S0 V! p" q& m) U* L! ?4 ]2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;+ y/ F0 U: m# A' e6 ]- x% i5 X
3、剪力墙在立面上有各种洞口;5 F1 J; y: g) C7 y5 W8 M4 K
4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
" T" T4 u( B! q- Y6 ]5 ^, s$ c( V+ i1 z5、墙柱有各种箍筋组合;
B! L9 ~% ^7 c, p8 A6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。( O1 C2 t9 Y F7 F3 H1 e# m* ~3 `
需要计算的工程量
. {$ d5 {. X. f5 I1 Z. ]1 @, i. x# k( U o' z! o7 |% X1 v
第一节 剪力墙墙身2 Q! m; J& `, K+ A: v
一、剪力墙墙身水平钢筋
/ [' D+ h& L& t6 S1、墙端为暗柱时5 E1 Z7 w( y' ?, ]! _" [6 J) a
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层/ p( q, N0 ~% Z: c6 H
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折7 H) M5 m# R0 k' C
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae f" ^) o/ t, G
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 % B' a% n) |& {* R
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设), T# Y, m$ @: h# R8 j! f5 T& Q" z
2、墙端为端柱时
7 J* f, W" J7 l& f6 lA、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层9 Z+ e, q2 P" ^- A1 A* Z( }
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
6 M; H! b9 D' J" aB、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae9 C7 B5 a: W: f/ C# j
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)' k- g, n3 c, w1 b$ B0 J
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
- o' S' G4 a- u0 t8 O. b; M注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。 6 v1 p! y- D1 } q
3、剪力墙墙身有洞口时
; N9 r% G# k/ u0 S 当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。
2 H$ T1 G% D2 \5 K3 ?* D6 v* q2 d二、剪力墙墙身竖向钢筋
# h1 B, C8 J* S" X* V1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度' a, {& @# K5 L8 L, s
2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度4 T) u8 ~0 y$ |/ e, g& |' `, x
3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度4 B) f/ x+ A1 g* k
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置) 4 {& G/ m! M! @1 f+ L0 { }
中间层 无变截面 中间层 变截面 6 `; ?0 n0 e% ?6 G5 M* k+ i. e
顶层 内墙 顶层 外墙# e v2 K9 R$ x
4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。
! x4 [0 [) w1 i8 ?% r5 j三、墙身拉筋- {4 H; N6 x5 q+ Z. |
1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)1 @1 C# t3 G$ G3 K
2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积 A/ x4 _+ \3 N4 w; S( [+ P6 \. T
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;: c5 { J2 y) L$ i/ L
拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
4 O/ r# T) D: D( R2 \例:(8000*3840)/(600*600)
1 }8 P) X) z! D) D8 |
' @: e3 W" m$ j; [5 r# C第二节 剪力墙墙柱
5 _0 D; ]9 |3 Y- j; [7 D, L一、纵筋
6 r' K6 ?7 n& B1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
- o' y4 @) Y6 O2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
& X8 |. E: P9 U$ G o3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
9 c8 t" {0 }. ^' s* {! K: u6 n- C7 \注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。$ q: M, W; i' U5 Y* b6 }) |2 J
二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。' X" E8 j7 c/ j6 `
第三节 剪力墙墙梁- F$ | f$ e8 R6 E7 \/ h( Y9 e# w
一、连梁
/ X2 ~7 i0 Z6 g: C+ m1、受力主筋
# c: B" m7 Y- F9 W* W5 R: }顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae6 K% F/ T2 |* }, _: @
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae f Q8 S& U0 v) U. V
2、箍筋
$ _! j6 P& c2 J顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
) A$ E) d9 W9 x中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
3 t& y m O: f二、暗梁2 L: y# y) \% H9 o F9 W
1、主筋长度=暗梁净长+锚固3 a+ K% N# y9 E; ^7 o
2、箍筋/ }; i3 Z+ P% k* d& ^; R( J9 s# ^* N
第三章 柱
- a" t+ e$ r; G+ WKZ钢筋的构造连接
: M/ @ u4 S9 b) S第一章 基础层
3 ^/ o/ B8 d( {0 M7 z! h6 y* b( H一、柱主筋 |! L7 D R ^
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}& }) K& g" f5 N) `; M K" @+ D6 [
二、基础内箍筋- W% f" W2 D: q
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。第二章- T& g. ^$ p0 b2 W
中间层' O5 i n7 m9 _- S5 N+ F% c5 z
一、柱纵筋6 y* ~1 R% G+ M" z$ O- e
1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
' a* ?/ n8 T* F1 V. T$ J8 ]# K' I二、柱箍筋
1 ^; n& Z* L e3 R9 h1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1; j/ n7 S- K( [2 m# Q0 g" f
03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
8 @" D5 ]" }% V1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。& D8 [, D. G0 s7 V' S8 c- A4 M
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
1 r$ w% y8 }" p2 Q9 M第三节" U, l" k4 d& P
顶层, x, N6 `# Q) F8 U- r2 K7 H4 f
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)* b6 c5 q! ^- L3 K( }; ]; D
一、角柱
; p# N$ V3 s1 c9 Z+ p$ [角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?: ?, H" l' p7 D0 ` T
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
4 a- T& B. s, A3 va、内侧钢筋锚固长度为
b" k1 _9 R/ n d直锚(≧Lae):梁高-保护层$ d- \! w9 w" m* m" d" ]) d
≧1.5Lae
1 O9 ~+ ]; Q2 t# c! j* Fb、外侧钢筋锚固长度为: f1 R+ t, I8 X+ R
柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d4 A I- C4 w6 E8 d4 u
柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层! ^: K) K0 }7 _, i0 v
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为, E1 q6 ~7 n% \ c" o% f
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
& P- K5 B+ y5 l( w ?# L 直锚(≧Lae):梁高-保护层
: O6 u) b3 c/ S4 _: h. {( ~5 x外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}1 _) Z; K/ a2 L* Z' z5 z. E
二、边柱9 j2 T( e0 e. G! h, N
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
1 b( W$ a; J/ @' Y- l$ j4 |" d边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:9 g! c8 F2 k `8 Y" u0 X3 i, k$ w
a、内侧钢筋锚固长度为' B1 D" ]& J2 P
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d" f# R" m' W9 n8 n* W9 f
直锚(≧Lae):梁高-保护层
6 Y9 e5 i! {. t8 ]- fb、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
+ v+ z- I) \$ A$ F9 L. A& u注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为# x3 t* e& z" Z) k. S ~
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
. o- _2 r; h; H. N7 K o 直锚(≧Lae):梁高-保护层+ k/ F9 V7 d% D* }, ~4 Z: n
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
, H( I+ W( w+ I, f0 w# H$ M' [三、中柱0 _! h5 H% P" M# [
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?5 e# l8 y) l% N: z& a5 D7 n
中柱顶层纵筋的锚固长度为
( ~- }. q) X( b2 a0 x弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
( r$ P# g" N0 A 直锚(≧Lae):梁高-保护层
! X& r5 ]6 d+ ]1 e4 Y6 Z注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
: L! n- m* a1 P0 b第四章* W" u5 `- {8 r! }3 R
板
B2 U0 P8 R3 U/ x8 t: ?) W% k3 N在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。6 Y% b. c0 G* h/ O* Z) Q3 v
板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋
7 O2 {" l4 L' b% j4 H、分布筋1 |- u' t4 G/ f/ Z9 O3 ^
、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。 |