鸿业暖通软件(ACS)在用户群中有着良好的口碑,用户反映非常好,在国内行业内市场有很高的占有率。它的主要功能包括:焓湿图绘制分析、空调水系统设计、风系统设计、采暖系统设计、及相关计算工具等。现在这款优秀的软件可以安装在中望CAD2009平台上面使用,下面介绍下最常见的采暖系统的设计过程。 + ~1 e6 r% g3 I: r% G8 W# H# U* A2 z0 {
; u" y" p- H$ Z$ c* `1 _; r
首先打开一张建筑楼层的平面图纸,对图纸的一些参数要进行设置。首先是设置工程名,然后设建筑信息,在这里要对建筑的楼高、楼层、采暖关键层做设置(由于是6层楼,所以最顶和最底层是关键层,而中间的2~5层是相同的,只提出2层作为关键层),最后设置系统缺省参数,要注意设置出图比例,采暖的页面在这里选用的是单管上供下回的模式,后面的制作将以这里设置的模式来进行。 9 i6 R- G1 _6 R6 U' E6 z; r  }
( |: v+ g( H! n- }0 {2 `
6 W0 g( {* x2 d5 O( k5 @+ w
. k% i: {" Z6 z

4 M6 P! \+ i" v2 [
* _. B: a0 i* G, R, d( M" K接下来开始着手制图工作。首先对第一层建筑进行绘制采暖系统,在暖通的菜单下的选择“采暖——散热器——布散热器”,弹出散热器对话框。这里在布置散热器的时候,如需要把散热器分布在靠窗的位置,可以在“布置方式”上选择靠窗,然后点击“布置”按钮,选择需要布置的窗户的位置,根据提示就可以自动的布置完成了。另外该布置还供“沿线”和“任意”的布置方式,在这里就不多说了。
" W6 v; H) K. ^% D  L( |4 r% J( o9 I; k/ }
% j5 U+ q/ G# H8 Z
散热器布置完后,就要对散热器的负荷进行设置。选择“采暖——散热器——散热器负荷”,设定起始层和终止层,都选择1层,把第一层的整个负荷输入,勾选“负荷均分给选定散热器”,那么在选择1层的所有散热器后,就可以把负荷分配到这些散热器上了,也可以对每一个散热器进行分别设置。若要更改可以通过散热器属性编辑来进行。关于采暖的负荷计算,鸿业公司专门有一个鸿业暖通空调负荷计算软件,通过房间的面积和材料等具体设置来进行计算,计算软件不受 CAD平台约束,也是十分方便。 ( T, I* m# a2 c

- T" B* ?1 q4 ]+ r0 r/ d. o, Y; j( j* {  N' H* v
  D% z( R8 d2 n1 {& t" y0 j
以上就把1层的散热器布置完毕了,下面开始采暖管的布置。选择“采暖——绘制采暖管线”先把总供水立管和总回水立管布置上,这个比较简单,根据提示绘制两根管就可以了。然后由于我们是上供下回的方式,那么在第1层就会有回水干管与总回水立管相连接,布置回水干管,如图。楼层间用供水立管相连,供水立管的布置方式有多种,成组布置的方式在房间布置有规律的情况下是比较方便的,这里就是采用的成组布置,立管的位置很有规律,距离散热器长度比较相等。
$ T, T$ ]5 F$ ?7 W; t$ g+ ]0 m, f
- l3 [% M0 z$ v) [$ [
3 p+ u& M/ e* N$ f
用“自动连线”功能,把采暖管的干管和立管,散热器和立管都连接起来,删除多余的管路。这样,我们的1层楼的采暖设计就完成了。' @% _* \/ Y" t: Z, n# a- k
. M% f- P) J- y/ M& d7 b
% R1 B! [5 Y7 f% j0 C: p1 W4 r: i0 _
& ?8 z! L9 J8 V$ w( u/ E
选择“采暖——数据处理”,选择一层楼的全部对象进行数据处理,并确定基准点。可以用1层的数据来用“平面生成”功能自动生成第2层和第6层,生成后有些地方需要修改,如第6层是顶层,有供水干管,所以根据需要,修改这些管路。修改完毕后将2、6层分别进行数据处理。 - X9 n% R. Q) O/ {6 \
/ X  h* n! \0 V
在把1,2,6层这些关键层都设置好后,就可以生成系统图了。选择“采暖——自动系统图——绘系统图”,弹出对话框,选择系统名后,绘制就可以生成系统图了。
5 U/ J' _" L# Q$ y! `7 P0 w
  u, A$ W* x% f0 l% h) o
6 k; i9 k+ \2 L3 A: g) j$ p
* m: ^+ }5 j* h' ~5 _! e' K9 x- A然后可以进行水力计算,“采暖——单管水力计算”,弹出水力计算的对话框,里面有很多可设置的内容,填好后,选择支管,选择支管的进水和出水总管,就可进行计算。得出计算书。再把计算结果赋回原系统图,为后续的生成材料表做准备。
4 d1 K& z7 `9 }! y  k7 p1 N- E; _) V5 Y' Z" g; ^. S

" [0 s0 X' ?! I% j4 _( \# S% |0 h. n! R( h" H! z# A2 ~
选择“材料表——材料汇总”,弹出对话框,选择采暖系统图就会把相应的材料导入到这里,材料统计中就自动计入了该采暖系统中所用的材料数量和规格。然后可以生成材料表插入到图中,也可用Excel保存。) l9 W! N, I7 q* ?" ?5 }! N0 |

& I6 y  K4 J2 _7 y4 P8 Z# N3 P; [! E9 z
8 N. s" t4 X; V9 {4 F# U
至此,采暖系统设计基本完成。最后还可以在出图前进行散热器片数标注,管线加粗等操作,使图纸更符合实际要求,这些操作在鸿业暖通中都有相应的命令,选择后可由软件自动完成这些工作,十分方便。这一套系统图制作下来,除去负荷计算的时间,实际绘图的时间大概半小时就可以完成了。这里所做的仅是鸿业暖通软件中的一部分的功能,整个制作过程软件的表现是比较智能的,能及时的发现设计问题并提示设计师改进。' q* E2 d& S0 p0 P9 ?& v4 j