CAD设计论坛

 找回密码
 立即注册
论坛新手常用操作帮助系统等待验证的用户请看获取社区币方法的说明新注册会员必读(必修)
查看: 8978|回复: 1

[技巧文章] 鸿业暖通在中望CAD平台上的应用

[复制链接]
发表于 2009-8-14 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿业暖通软件(ACS)在用户群中有着良好的口碑,用户反映非常好,在国内行业内市场有很高的占有率。它的主要功能包括:焓湿图绘制分析、空调水系统设计、风系统设计、采暖系统设计、及相关计算工具等。现在这款优秀的软件可以安装在中望CAD2009平台上面使用,下面介绍下最常见的采暖系统的设计过程。
$ ]. G! W5 f7 S* i& X  ?5 C8 _0 F. U0 _2 ?$ l2 b" u
首先打开一张建筑楼层的平面图纸,对图纸的一些参数要进行设置。首先是设置工程名,然后设建筑信息,在这里要对建筑的楼高、楼层、采暖关键层做设置(由于是6层楼,所以最顶和最底层是关键层,而中间的2~5层是相同的,只提出2层作为关键层),最后设置系统缺省参数,要注意设置出图比例,采暖的页面在这里选用的是单管上供下回的模式,后面的制作将以这里设置的模式来进行。 ; Y" k. X% i+ Y  S" ~
1 y0 @  m: |6 r) {" w  e' b% \

, `; f4 {/ l( C) b, M+ ]
1 B2 @. C: @6 B" m
$ J  a  p6 z4 r- S' s- M
- i  ?5 X- X5 J+ v& f$ d% u接下来开始着手制图工作。首先对第一层建筑进行绘制采暖系统,在暖通的菜单下的选择“采暖——散热器——布散热器”,弹出散热器对话框。这里在布置散热器的时候,如需要把散热器分布在靠窗的位置,可以在“布置方式”上选择靠窗,然后点击“布置”按钮,选择需要布置的窗户的位置,根据提示就可以自动的布置完成了。另外该布置还供“沿线”和“任意”的布置方式,在这里就不多说了。
+ E# o3 D$ V7 `! W+ r9 g: u! Q. y3 S7 f6 C; k  f

4 V  \& P4 i. x) y5 A; d散热器布置完后,就要对散热器的负荷进行设置。选择“采暖——散热器——散热器负荷”,设定起始层和终止层,都选择1层,把第一层的整个负荷输入,勾选“负荷均分给选定散热器”,那么在选择1层的所有散热器后,就可以把负荷分配到这些散热器上了,也可以对每一个散热器进行分别设置。若要更改可以通过散热器属性编辑来进行。关于采暖的负荷计算,鸿业公司专门有一个鸿业暖通空调负荷计算软件,通过房间的面积和材料等具体设置来进行计算,计算软件不受 CAD平台约束,也是十分方便。 * R' p  d; [0 g# Z7 @2 d

  \7 M6 r' t1 T7 z& |# B9 C4 N. B
* `5 d8 {; W, H7 U/ q/ ]+ V
5 R: o* x6 s+ I+ b+ Q( i1 m: M以上就把1层的散热器布置完毕了,下面开始采暖管的布置。选择“采暖——绘制采暖管线”先把总供水立管和总回水立管布置上,这个比较简单,根据提示绘制两根管就可以了。然后由于我们是上供下回的方式,那么在第1层就会有回水干管与总回水立管相连接,布置回水干管,如图。楼层间用供水立管相连,供水立管的布置方式有多种,成组布置的方式在房间布置有规律的情况下是比较方便的,这里就是采用的成组布置,立管的位置很有规律,距离散热器长度比较相等。5 B7 Z: ^6 c  }6 c8 K) g' E

) j; N7 K1 Q3 x2 t
6 _8 Y0 f7 l  ~# \1 Y  p- ?
* g3 O' r- Q7 x9 _1 y用“自动连线”功能,把采暖管的干管和立管,散热器和立管都连接起来,删除多余的管路。这样,我们的1层楼的采暖设计就完成了。/ p5 f5 |! l9 _& i
7 w7 h/ U5 A" F
" d) _2 x7 L+ Z6 @2 J

. s& n" l8 f6 n4 U选择“采暖——数据处理”,选择一层楼的全部对象进行数据处理,并确定基准点。可以用1层的数据来用“平面生成”功能自动生成第2层和第6层,生成后有些地方需要修改,如第6层是顶层,有供水干管,所以根据需要,修改这些管路。修改完毕后将2、6层分别进行数据处理。
5 d9 t/ z. Q9 {" ]6 Y2 @" H
0 |( Z$ R0 N6 j0 {# {  ]在把1,2,6层这些关键层都设置好后,就可以生成系统图了。选择“采暖——自动系统图——绘系统图”,弹出对话框,选择系统名后,绘制就可以生成系统图了。
7 q' a4 P# V+ l. F+ v5 ~
7 y5 k7 F, [. \3 J9 O4 g
4 g/ K" x3 Z; |, v% P) h& W5 k$ {, r& h0 Q: ~' {) F1 J& v
然后可以进行水力计算,“采暖——单管水力计算”,弹出水力计算的对话框,里面有很多可设置的内容,填好后,选择支管,选择支管的进水和出水总管,就可进行计算。得出计算书。再把计算结果赋回原系统图,为后续的生成材料表做准备。
7 b# x& S1 k6 b1 P7 K$ H7 g( f; H, c" d
- S6 y4 n4 A0 m! C  ?
% w  @/ p9 U" h: C! c3 ^- Y
选择“材料表——材料汇总”,弹出对话框,选择采暖系统图就会把相应的材料导入到这里,材料统计中就自动计入了该采暖系统中所用的材料数量和规格。然后可以生成材料表插入到图中,也可用Excel保存。1 f9 g$ I1 K" ?4 s* s: R" l, Y4 w

& _4 S5 _/ k8 z+ F6 \' [( I+ i3 t1 z2 ^! L' T
$ j2 O% D2 N4 L( r- i  X
至此,采暖系统设计基本完成。最后还可以在出图前进行散热器片数标注,管线加粗等操作,使图纸更符合实际要求,这些操作在鸿业暖通中都有相应的命令,选择后可由软件自动完成这些工作,十分方便。这一套系统图制作下来,除去负荷计算的时间,实际绘图的时间大概半小时就可以完成了。这里所做的仅是鸿业暖通软件中的一部分的功能,整个制作过程软件的表现是比较智能的,能及时的发现设计问题并提示设计师改进。
- i$ G# v1 ^' Y
& S+ @. m+ `$ K9 `在国内CAD行业日益发展的今天,鸿业暖通和中望CAD平台的结合无疑给国内设计师带来了便利,同时又促进了国产软件的进一步发展,以后的国内CAD软件会越来越好。
发表于 2009-8-14 14:24 | 显示全部楼层
鸿业暖通开始支持中望了?那以后很方便啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于|免责|隐私|版权|广告|联系|手机版|CAD设计论坛

GMT+8, 2025-4-21 05:37

CAD设计论坛,为工程师增加动力。

© 2005-2025 askcad.com. All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表