强度种类 符号 混 凝 土 标 号0 X1 h# ?9 u2 d! l) a$ `* x6 X6 E
15 20 25 30 40 50 60
4 l7 X# k. L j+ E/ L; h$ W设计强度 轴心抗压 Ra 6.9/10.0 9.2/13.4 11.5/16.7 13.8/20.1 18.4/26.8 22.4/32.4 26.5/38.5
3 }4 p6 r0 d: S$ P; m 抗拉 Rl 0.88/1.27 1.06/1.54 1.23/1.78 1.39/2.01 1.65/2.4 1.83/2.65 1.96/2.85# b* K; g' c* P8 p
混凝土的弹性模量
8 l% @$ B0 b7 t1 o. |. ~& k弹性模量Eh(Gpa) 22 25.5 28 30 32.5 34.5 363 f$ n$ F2 a2 F4 T6 y
注:1、混凝土受剪时的弹性模量G,按上表中的数值的0.4倍采用。
* j1 c4 N# z1 O) Z. p: w2 L2、砼的泊桑比r由试验确定,当无试验资料时,可采用r=0.2。! R/ k9 s$ d& u# x
4 m9 H7 q& K6 _! _1 W8 G5 B2 n1 y( z! @1 i a) q* f2 D) v
热轧钢筋的设计强度和标注强度(Mpa)
% h' p+ E9 b x; m8 B0 N H7 Z5 o- s钢筋种类 钢筋抗拉设计强度 钢筋抗压设计强度 钢筋标准强度(拉或压)
) I s' u' c% o& DR235-Ⅰ级 195 195 2357 T! m, t: q' m: n9 |
HRB335-Ⅱ级 280 280 335
8 f+ l5 e! J1 P5 j1 q3 LHRB400-Ⅲ级 330 330 400' O/ A7 \. j3 L- @! z6 M6 e
KL400 330 330 400$ l) L6 e2 E3 H
注:1、轴心受拉或小偏心受拉构件的受拉钢筋强度大于330Mpa时,仍采用330Mpa。7 ^4 o9 K9 X3 k, @5 F+ l
2、钢筋弹性模量:R235:210Gpa;HRB335、HRB400、KL400、精轧螺纹钢筋200Gpa* E; Z4 {3 q$ c9 Z2 L; Z
消除应力光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝205Gpa;钢绞线195Gpa。7 k; o) ^1 V" X
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50
+ o4 s& a! P4 _2 e$ N重量 0.154 0.222 0.396 0.617 0.888 1.210 1.580 2.000 2.470 2.980 3.850 4.830 6.310 7.990 9.870 15.42
) s, s' A. V5 N# K& f6 U# ?; u: ~面积 0.196 0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.909 6.158 8.043 10.179 12.566 19.64
' l) X( V7 D3 ~* ^# }7 W内d 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50
6 ~* f, L+ z1 o+ v, K外d 7 9.3 11.6 13.9 16.2 18.4 20.5 22.7 25.1 28.4 31.6 35.8 40.2 44.5 54.9 |