在给排水设计中,喷淋水力计算是我们经常要进行的工作。与过去不同的是,通过应用专业给排水CAD软件提供的智能功能,我们可以更便捷3 n5 @( C X5 ?) y7 L& B' G$ F
/ Q) | ]4 Z0 i4 O的进行计算。今天的CAD教程,我们就来给大家演示一下如何利用浩辰]CAD给排水2012软件来进行喷淋水力计算。6 ^' _% n* v9 ^% ]7 r
要进行喷淋水利计算,我们首先需要在平面图中布置好喷淋和管线。然后,依次运行【计算】—【喷淋计算】命令,点取喷淋干管靠近立管' U* T p6 h' C8 @
" W5 r$ l; e* j; X% n的一端,再确定作用面积。; q7 p u4 ?' T& T0 ^3 u# e. [9 G- b
其中,软件提供了“框选矩形”和“手绘多边形”两种确定作用面积的方法。
# l, n/ b+ K8 H. n1、框选矩形
/ v; @" v( `* L$ _用户可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据危险等级确定作用面积。
( l, M1 _+ c+ Q0 n3 L1 h2、手绘多边形8 O. k- ]& K) j' n
用户根据命令行的提示按【A】键手绘多边形。# h6 a( S% l: X. n
在计算结果的对话框中,我们可修改压力、流量系数,并标出哪点是最不利点。在“火灾危险等级栏”中,当选择不同的危险等级时,软件
; o; U6 o2 _. r: p3 Z/ y' Q! e4 i0 ~- v
会提示相应的喷水强度及作用面积。
2 Z5 l: [% {( K确定作用面积后,软件便根据经济流速来计算结果(如图1)。* ~* y7 A- B9 M% }( ]# i
/ `$ N( k3 @' {2 G9 R' ]
# t0 m+ x# x, x/ J# a$ n图14 m. F: z! }/ w& K- x) Q. O! {
下面,我们就来介绍一下右侧几个按钮的功能:# a5 R5 H3 M0 k+ w* |% V U
【限定管径复算】:点击之后,软件会按照规范中喷淋管径的表格进行流量和水头损失的计算——浩辰CAD给排水软件根据用户的设计习惯和# S( m, ?: j4 j/ F/ O8 _
& T2 o& y; n' x, w1 j+ W设计要求提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式,用户可根据需求选择两种计算方式。
2 D8 ?/ _- @$ w1 O, q* Y5 ~$ M/ H: `【根据参数计算】:用户可重新设定喷头参数、火灾危险等级以及计算公式,点击该按钮便可进行重新计算。6 q/ `2 }% }- ^3 a# X
当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,便可进行重新计算。1 A, X) y3 i. ^: ]
【管径赋回图中】:点击该按钮便可把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。( }! t3 }5 e/ [6 w3 y' ?' z0 w: f
【WORD输出】:喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。
2 M: [% `% X# s5 U7 T F( d( K: Y9 S 通过以上步骤,我们可以快速的完成喷淋水力计算,同时可以将计算结果标注到图纸当中,并可生成相应计算书。
1 [6 G6 u! o+ R) x5 p( Q浩辰CAD给排水2012:http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|