6 H8 c7 |# n! Z. b汤仁海整理(2006年4月12日)
( M" {* q+ f2 x* W: E8 J% w# H版主陈达飞先生介绍:. f3 Y- u* X; H o+ E
http://www.sxzdh.com/info1/bbs1/index.asp(论坛网址)
4 i. w& b5 P6 e. i; r: Y陈达飞同志是山西省建设工程造价管理协会常务理事,山西省自动化研究所信息工程部主任,教授级高工。1968年毕业于北京大学计算数学专业。从事建筑施工及工程预算13年,积累了丰富的理论知识和实践经验。2 O) z$ W+ B" A# g! ~3 q, E) g1 \
“平法实用技术讲座” 前言+ a. A' Z# u$ t8 ]( q( l, v
混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称“平法” ),是对我国混凝土结构施工图的设计表示方法的重大改革,被国家科委建设部列为国家级推广的重点科技成果。& T: c. g/ x3 m8 R$ ?3 d( \
“平法”的实质,是把结构设计师的创造性劳动与重复性劳动区分开来。一方面,把结构设计中的重复性部分,做成标准化的节点构造;另一方面,把结构设计中的创造性部分,使用标准化的设计表示法——“平法”来进行设计。从而,达到简化设计的目的。- s# J+ ^5 H4 `5 H; @. l
这样一来,结构设计是简单了,图纸也大大减少了,设计的速度快了,改革的目的达到了。但是,给施工带来了麻烦:图纸看不懂!许多人这样说。
& k: q0 W- Q# G6 k3 d( i“以前的图纸设计得太细,以至任何人都能看懂,没有资质的人也能施工,从而造成许多质量问题。现在只有经过专业训练的人才能看懂图纸、才会施工,从而促进质量的提高——这就是‘平法’的贡献”, “平法”的设计者这样说。
6 w. j! q \% M% q8 v# R然而,设计简单了,但施工麻烦了,预算的工作量更大了,这些矛盾如何解决呢?不少人对我提出这样的问题。我说,我们的“平法”钢筋软件就是解决这个问题的。不过,在推广“平法”的过程中,出现了不少问题,例如:不少搞设计的同志运用“平法”的时候不标准、不规范;许多预算人员和施工人员技术素质不高,对“平法”理解得不全面、不正确。这些问题不解决,光有一个“平法”钢筋软件也是不能解决问题的。
! y! W s: W3 d6 h, u任何一项重大科学技术的推广,必然要伴随一个广泛的群众性的技术普及运动。以前的结构图纸很详细,大家都能看得懂。现在使用了“平法”设计,有很多人看不懂。将来经过技术普及和提高,大家又都能看得懂了。这个“看得懂——看不懂——又看得懂”的过程,就是一个螺旋式的上升过程,就是全民族科技水平提高的过程。我们举办“平法”培训、编写“平法”教材,就是想为促进这个转化而做出一点微薄的贡献。
% y4 O" a6 q8 Z6 g# X& U) b在省工程造价协会和各地市协会的支持下,我们举行了多期的“平法”(以03G101-1为中心)的培训工作。但是,这仅仅是一个开端,继03G101-1图集之后,国家又发布了03G101-2(楼梯)、03G101-3(筏形基础)、03G101-4(楼板)等图集,而且,我们对“平法”技术的认识也在不断地提高,因此,在全国范围内有进一步深入学习研究“平法”技术的必要,这就是我们举办这个“平法实用技术讲座”的目的。讲座采用问答方式进行,内容有一定的连贯性。' L; [# S" _4 | }
在学习推广“平法”的过程中,我们在网上或其他场合与“平法”创始人陈青来教授进行了广泛深入的讨论,还有和广大工程技术人员的交流,当然更重要的是要通过自己的钻研和理解。由于个人水平有限,如有认识不到或错误的地方,请大家批评指正。7 b0 e2 [+ z7 u' y( I- U% i; M
编者 陈达飞
) T% }9 u& I7 A1 C$ q5 X, Z; ]/ P2005年7月于太原% f- Q" w$ T% \ k6 g2 a
$ q' ] o/ A8 b* ` B \% `
c, Z2 r3 I2 j; j1、我们现在有举办平法实用技术培训班的教材,一共两本:一本是《平法实用技术讲座》,另一本是《平法梁图上作业法》(讲解如何从梁的集中标注和原位标注计算出梁的各种钢筋的方法。)如有需要者可电话联系:0351-7221963 或 0351-7229950
5 H; C: X5 l1 Y7 S1 T. E( C- [- E2、将来是准备出书的。待正式出版之后再通知大家。
6 j( k$ \# Q# [1 b
& k# j: R/ ~6 d, v6 H
0 f. n; g6 W+ p1 P$ ^
- k- q- g; k1 j4 P0 [0 W问:在实际工程中,经常看到框架梁的悬挑端要进行众多内容的原位标注,这里面有哪些道理?在梁的悬挑端上要进行哪些原位标注?
/ D* F" \0 T7 s8 i
6 W1 M7 r& O: r% J# j$ h答: 框架梁的“悬挑端”与一般的“跨”不同,也可以说它是特殊的“跨”,因为“悬挑端”的力学特征和工程做法与框架梁内部各跨截然不同。所以,在设计图纸时,要保证在“悬挑端”有足够信息的原位标注。在使用我们的“平法钢筋自动计算软件”时,也要在“悬挑端”做好原位标注。3 N6 h3 T( A) F2 Z) M. J+ \
需要注意的具体事项如下:
& O& f; V: | Z) P1、在悬挑端的“上部跨中”的位置进行上部纵筋的原位标注。因为悬挑端的上部纵筋是“全跨贯通”的,所以原位标注在“上部跨中”是应该的。
* h' a. k# d0 Y. A. p# o2、在悬挑端进行下部钢筋的原位标注。悬挑端的下部钢筋为受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了,不同于框架梁第一跨的下部纵筋(受拉钢筋)。换句话说,框架梁第一跨的下部纵筋不伸到悬挑端内,而伸到端部框架柱外侧然后拐15d的直钩。- P' g5 N" }: P, u& f3 i
3、在悬挑端进行箍筋的原位标注。悬挑端的箍筋不同于框架梁集中标注的箍筋。因为框架梁集中标注的箍筋一般都有“加密区和非加密区”的设置,例如:采用φ8@100/200(2) 这种格式。而悬挑端的箍筋一般没有“加密区和非加密区”的区别,只有一种间距,例如:采用φ8@200(2) 这种格式。) G& ^5 L$ c5 W( P+ \3 p# l
4、在悬挑端进行梁截面尺寸的原位标注。悬挑端一般为“变截面”构造,例如,梁根截面高度为700,而梁端截面高度为500,设梁宽300,则其截面尺寸的原位标注为:300*700/500。在软件操作中,则把它标注在原位标注的“截面尺寸”一栏中。
7 v3 L) D; \% u2 R, F- _% `* e. G, z- ]# i* _( Z8 C/ ^5 r+ O$ I& l
问:陈教授,我有个问题
1 h9 j9 X8 F6 T多肢箍时,外箍是包住梁主筋,内箍包住几跟钢筋呢?比如梁主筋为5根,我的内箍应该怎么箍法?# y4 k8 {, u, u! V
谢谢回答~
4 P5 S [! s* { U答:我的观点是:
1 F( k7 H0 W' R1、梁的主筋(不论是上部纵筋还是下部纵筋),都应该在梁宽范围内(具体说是应该在外箍宽度的范围内)均匀分布。 c0 |% g. U- |; o; {" i4 `
2、采用“大箍套小箍”方式的梁内箍的每个垂直肢(不论是双肢箍还是单肢箍的垂直肢),都应该在梁宽范围内对称分布。2 J. C9 F2 b. _3 O) \
3、根据上述原则,当“梁主筋为5根”时,梁内箍应该箍住第2、4两根梁主筋。' g* a9 X4 v( ~' \' M5 ]( |
再问:谢谢您,还想问的是,如果梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根 下部六根2 ~5 r! c0 L$ t3 r( s j+ |7 W
这时,应该遵循什么原则?, `& ?. A1 @$ s$ q% M; h( }
答:再补充一下“梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根、下部6根”的问题:
* \7 ]- @2 d6 | x: N6 Y6、最近和施工经验丰富的工程技术人员讨论了这个问题,他介绍了他们在工程施工中的习惯做法:9 C7 z( x# H+ R% \
把梁的6根下部纵筋按间距均匀来布置。梁的5根上部纵筋的第2根和第4根与梁下部纵筋的第2根和第5根分别上下对齐,梁上部纵筋的第3根就布置在梁的正中央。(按四肢箍)其内箍套住梁上部纵筋的第2根和第4根(也就是梁下部纵筋的第2根和第5根)——这样保证了内箍的垂直肢是垂直的。
7 s/ C$ B9 G- \! \, r- @; q+ G/ p7、这样,又得出了梁钢筋布置的一条原则:纵向受拉钢筋优先均匀布置。(在本例中,梁的下部钢筋是纵向受拉钢筋,所以优先把梁的6根下部纵筋按间距均匀来布置。)% ~3 ?# K: ?" B. \: d) \3 F
再问:陈教授要是按您的说法,那么小箍与外围大箍的重叠部分不是太长了吗?! W$ x2 ]2 W9 _. M4 `" U( N5 j
答:1、为了“实现受力纵筋的均匀分布”,有时小箍与外围大箍的重叠部分长了一点,也是在所难免。
/ v3 `# e; q" m1 e! t; b. Z1 E2、“小箍”宽度的计算,应该以“实现受力纵筋的均匀分布”为控制条件,而不应以“箍筋立柱均匀分布”为控制条件。) P+ M8 Y) X/ }5 I3 Y8 H$ \
, @& X. R/ u) f! y/ h
' Y( V& k5 P: v$ i问:03G101-1图集关于纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端配筋构造有哪些规定?其上部纵筋和下部纵筋各有什么特点?
) o+ r; w, t' R+ b) y& U答:纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:
- D, k2 `* \! C; P2 g; a& t1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。
. \- X8 ?; K7 ]* [例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。1 b' a0 @6 ~. H2 J
再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。
) N% ~+ `2 u: g3 z2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。4 M. Z9 ~9 i1 I: Z7 h' y
3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。( l# S7 \ b& p5 |1 j4 _
而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。5 P1 l& n; Z5 e i% o( H
4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。9 O! R" u- u/ G, t2 b0 V
有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。
2 s+ M2 n, ^- p3 x2 J这里,还需要说明几个问题:
/ H" ~' }- U$ \7 l第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是使用“LaE”就明白了。% ~9 H, n" H9 p
第二个问题:上述第“1”条中“上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底”的问题。从图中在钢筋图形旁边标注“≥12d”,于是有些人以为钢筋的直钩长度等于12d即可。可是陈青来教授说,大家要注意“图形语言”,在大样图中钢筋的直钩一直通到梁底。所以,正确的理解是:钢筋直钩一直通到梁底,同时≥12d 。
' |; z+ M' G; |9 t第三个问题:上述第“1”条中第一排上部纵筋“弯下”45度的做法仅适用于“长悬挑梁”——这个问题另列专题在后面讨论。0 Q9 A* O+ Q! P$ Z& H
再问:纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是这样说的:
* b1 b# f$ \! e. j* L# P" h7 H* ]1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。7 S" K* m% A6 c
解释中的:(即钢筋不下弯45度的斜坡)“不下弯”是否是笔误,按例子其余钢筋在端部附近弯下45度的斜弯。
& v P/ N t: r% S, f+ O3 G答:你看得很仔细,非常感谢。“不下弯”确是笔误,应为:2 X4 I* J7 f7 h3 W+ S( R4 @$ s* `
1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋弯下”(即在端部附近钢筋下弯45度的斜坡)。6 x+ @: Q' _( Y8 X: \7 ?) v
再问:悬挑梁的支座,有负筋的话,那负筋的长度按长跨吗>\- H" i" e' G7 x* p& w! s
比如啊,两跨,悬挑的左边是6米,悬挑2米,那负筋一直伸到悬挑端部吗?要弯下吗?: { H ?/ Q3 y6 F7 v" D8 s
我们这边对于悬挑有一个详图的,就是角筋啊,一直伸到悬挑端部,弯下,再往根部伸两宽加50,在上弯45度,再往根部伸20倍钢筋直径.# W4 y% k0 w3 E/ f# O- ]! Z& m
还有股金开口一定要放下面吗?(一般人家多这样做,如果股金开口放在上面可以吗?1 {, }+ t) u# j7 |, d7 Z% W
答: 1、悬挑梁的“负筋”——也就是悬挑梁的主要受力钢筋(受拉钢筋),它应该在整个悬挑长度“满布”。比如你所举的例子,就是在“悬挑2米”的长度范围贯通布筋——当伸至尽端时,向下拐至梁底。这一点在03G101-1图集第66页说得明白,我在“平法讲座”正讲到悬挑梁的构造要求,你可以继续看看。
5 ] j: X( [$ d1 B2、关于“悬挑有一个详图的,就是角筋啊,一直伸到悬挑端部,弯下,再往根部伸两宽加50,在上弯45度,再往根部伸20倍钢筋直径”这样的问题,我也曾经和陈青来教授讨论过,他说,悬挑钢筋的形状没必要搞得如此复杂,按标准图集即可。不过,我认为,如果某个具体工程的设计师已经做出这样的设计,那么还是应该按照设计师的要求去施工。因为在具体工程中,设计师是优先于标准图集的。
) }( W) @* J% i& M! V/ ~( ?9 t( ?3、关于“箍筋”的开口朝向问题,我前天在回答“关于箍筋的问题”时已经详细回答过了,你可以翻开看看。
3 h5 O% h' O& R" B8 a: Y7 c8 I: w" k3 i, Y6 G3 C, D; l
问:1、梁的下部纵筋一定要在中间支座锚固吗?& S' o \. t. m( j1 m
2、从03G101-1图集第54页的图中,两边钢筋的切断点都在中间支座上,可否理解为两边钢筋在中间支座搭接?0 X8 z. R% T4 C; Z( Y5 V- H7 M
3、不是说“能通则通”吗?支座两边直径相同的钢筋贯穿中间支座,不是可以降低支座处的钢筋拥挤程度吗?+ q% Y( N W+ K: ~
答:1、从03G101-1图集第54页的图中可以看出,框架梁的下部纵筋一般都在中间支座锚固。
9 ~! a8 D `) b其锚固长度同时满足两个条件:
+ X4 @( R. q9 w(1) ≥ LaE
, ]8 b S; p m5 V(2) ≥ 0.5hc + 5d (即是“超过柱中心线5d” )
, M y' |# Q% U; S2、第54页图中所示的“梁下部纵筋在中间支座的构造”,说的是“钢筋锚固”,而不是“钢筋搭接”。 “钢筋搭接”是两根钢筋之间的行为,“钢筋锚固”是一根钢筋对于支座的行为。图中所标出的“锚固长度”是每根钢筋从支座边缘到切断点的距离。按锚固长度两个条件之一的“≥LaE”来看,下部纵筋的切断点一般应该伸过支座的另一边了,而不是“在支座内部”了。$ a# Q1 R: q: m+ R4 S8 ?5 q
3、“能通则通”一般是对于梁的上部纵筋说的,梁的上部纵筋在中间支座上“能通则通”,而上部纵筋可以在上部跨中1/3跨度的范围内进行连接。但是,梁的下部钢筋不能在支座上“能通则通”、而让钢筋在下部跨中进行连接。因为,下部跨中是正弯矩最大的地方,钢筋是不允许在此范围内连接的。/ Y* [$ h+ Q' N" g J% u% Y- [" [
再问:2005年10月21日听了陈青来教授的讲座:下部钢筋也能连通布置,可以在支座处1/3跨度的范围内连接(一般用机械连接)。( F) k. U+ l1 ~# A
答:陈青来教授讲的是两点不同的意思:
' ?: |. @" b. O7 s1、对于“非抗震框架梁”来说,可以在“支座处1/3跨度的范围内连接”,因为这里没有正弯矩。——03G101-1图集也已经肯定了这一点。
& S; V$ J) g$ U/ w) n4 y, Q2、如果采用一级机械连接,可以在任何位置上进行连接。因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处)。$ ^5 V2 Y7 |. B
3 I, c) t I. q* j
问: 03G101-1图集第65页中间支座上部纵筋的延伸长度,只在第一排钢筋上面标注尺寸“Ln / 3” 。 现在工程中出现了中间支座第二排上部纵筋,其延伸长度如何处理?是否可按“框架梁”的“Ln / 4”来处理?' o6 n5 W. |8 l# l" c
答:答案是肯定的,非框架梁的中间支座上部纵筋的延伸长度同“框架梁”。根据如下:1 e7 ?5 }2 }& l, t3 K$ p6 \
03G101-1图集第28页第4节“梁支座上部纵筋的长度规定” 第4.4.1条:“为方便施工,凡框架梁的所有支座和非框架梁(不包括井字梁)的中间支座上部纵筋的延伸长度a0值在标准构造详图中统一取值为:第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln / 3位置;第二排非通长筋延伸至Ln / 4位置。”
, S7 t' N7 u; i+ ]5 a
# s8 J1 j* z7 \% b! `问:非框架梁L配筋构造: 图集第65页 z% P8 W8 s& O0 ]0 x( n; T
1、中间支座的上部纵筋(支座负筋)延伸长度为Ln1 /3 。9 r3 A8 W1 V" S) H* F
2、端支座的上部纵筋延伸长度标注值为Ln1 /5 , 然而后面还跟着一个“(Ln1 /3)”。
' O$ b; w" V- y% X6 T G5 h' q非框架梁端支座的上部纵筋延伸长度取Ln1 /5 还是Ln1 /3? 什么时候取Ln1 /5 ?什么时候取Ln1 /3 ?& V: m" o4 k7 X' r& \. d
答: 非框架梁L配筋构造: 图集第65页
: z D, [( r6 G; L1 u* a) m1、一般情况下,梁端部上部纵筋取 Ln1 /5 (Ln1为本跨的跨度值)。7 J, H. g5 N& S) }2 [5 @
2、图题“非框架梁L配筋构造”的下方有一附注“(括号内的数字用于弧形非框架梁)”。所以,我们可以理解“Ln1 /5 后面跟着的一个(Ln1 /3)”的意义为:4 K' u- u9 S. K$ E1 z7 _7 Y' u
弧形非框架梁的梁端部上部纵筋取 Ln1 / 3 (Ln1为本跨的跨度值)
$ H1 g3 H3 v! [7 r. i3、本页的“注1”指出:
& s N5 V# f% {5 @- b" P* F当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部纵筋取 Ln / 3 ,Ln 为相邻左右两跨中跨度较大一跨的跨度值。6 g% e: q5 ?0 C' M6 I
这一条必须注意。当一道非框架梁两端支座的属性不同(例如一端为普通框架梁,另一端为剪力墙)的时候,这两个端支座上部纵筋的延伸长度是不同的。
+ Z' ?7 L+ F, F. B6 F* M& d有人要问:什么是“深梁”?(注:《混凝土结构设计规范》中找不到“深梁”的定义。): d: q% E4 Q, W) ]; |; \. z
《简明钢筋混凝土结构构造手册》中关于深梁的定义:
7 }- k4 C" H6 V3 G' v. ` C* y对L0/h<5的钢筋混凝土梁宜按深受弯构件进行设计。其中L0/h≤2的钢筋混凝土简支梁和L0/h≤2.5的钢筋混凝土连续梁成为深梁。$ U8 L* o. M! a8 S3 d7 B4 u# y2 t. F
此处,h 为梁截面高度;
1 |% s1 ?- K/ {L0 为梁的计算跨度。可取Lc和1.15 Ln两者中的较小值,% ~! i# o e. X' |" B
Lc 为支座中心线之间的距离% v2 t3 r2 z. }+ \4 V9 `
Ln 为梁的净跨6 J3 }" q& n9 ]& o& {1 j
问:03G101-1图集第65页“L配筋构造”,下部纵筋在端支座的锚固,图示尺寸为直锚“12 d(La)” 。2 W, i' Z% D. `- K! L# `' D
1、下部纵筋在端支座的锚固——标注“(La)”是做什么用的?
3 ~. s2 Y" [* g* j. D) p' Z2、03G101-1图集第35页的注3指出:“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm”。现在非框架梁下部纵筋“直锚12d”是不是太小了?
/ O' S$ s- S: b2 `5 y答: 1、注意看图题“非框架梁L配筋构造”下面括号内的标注“括号内的数字用于弧形非框架梁” 。 所以,“(La)”用于弧形非框架梁下部纵筋在端支座的锚固。
" h8 ]* ]4 {1 |2、03G101-1图集第35页的表格题目是“受拉钢筋的最小锚固长度La”,所以,该表格的注3:“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm” 指的是受拉钢筋的最小锚固长度。
5 g2 C% _5 l) _3 D# Z6 ^' F/ C由于在设计中非框架梁不考虑抗震作用,所以非框架梁的正弯矩只存在于跨中,在支座附近没有正弯矩。这样,非框架梁下部纵筋在支座附近为“受压钢筋”,所以不受图集35页“受拉钢筋的最小锚固长度不得小于250mm”的制约,直锚12d 就足够了。, Z$ h6 _( G: n; x, I( i7 h
3、还有请大家注意本页的注6:“梁下部肋形钢筋的直锚长度见图注;当为光面钢筋时,梁下部钢筋的直锚长度为15d 。” 这就是说,直锚长度12d用于螺纹钢筋,直锚长度为15d用于光面钢筋(一级钢筋)。
- w* x1 i- r2 n! I1 v( J( V! }: F5 T3 o# r
问:1、03G101-1图集关于“梁变截面”有哪些规定?
# h9 ~ P" M$ X" L. G# ? _9 P2、有的设计把一道梁的某跨尺寸改变得与其他跨大相径庭,不仅截面尺寸不一样,而且梁顶面标高也不一样,还不如另设一个“梁编号”。3 b6 j: q: @5 R7 \5 X- ?3 `, W" z
3、“平法钢筋自动计算软件”是如何解决“梁变截面”问题的?
$ e* o$ S- s2 {, f( U8 ~7 A答:1、 “梁原位标注变截面”是03G101-1图集所允许的。( p7 ?, U6 v" Y$ Z) \: M
(1) 03G101-1图集第26页指出:当在梁上集中标注的内容(即梁截面尺寸、箍筋……)不适用于某跨或某悬挑部分时,则将其不同数值原位标注在该跨或该悬挑部位,施工时应按原位标注数值取用。
0 e! [5 R N; f7 p(2) “梁原位标注变截面”在实际工程中是经常发生的。
$ z' [7 ?/ b4 i; e0 C/ K- y9 A2、“梁变截面”问题是一个相当复杂的问题。
, |# A3 S& T* p7 }$ R! L(1) “梁变截面”可能变截面高度,也可能变截面宽度。
8 S0 ^1 X: u+ D) R: ^ O由此引起的相邻两跨梁的截面关系,可能有多种情况:& {+ T" M/ ]3 o, D# h2 [
上平下不平、下平上不平、左平右不平、右平左不平. M+ N8 v" A% |9 a4 l
或者是上面几种情况的组合。; e) c. S$ h7 [$ s6 C
(2) 由此引起的“钢筋”问题,不仅是“箍筋”,而且更为难于判断和处理的是:变截面跨与相邻左右两跨梁的纵筋的走向处理。(详见03G101-1图集第61页)5 \6 S! ` K N/ {2 H) w$ z
第61页有7个节点构造图。其实,第61页的构造做法的基本点的就是:9 m8 Y3 K$ X, v7 p! N
能通则通:能伸入另一侧梁的纵筋的直锚长度为 LaE (La)+ u7 p" Z# A8 z- P5 g2 a
不能伸入另一侧梁的纵筋就进行弯锚,即伸至对边后弯钩 15d ,其直锚水平段要求≥ 0.4 LaE (≥ 0.4 La )
5 d N3 Q- M/ K( g2 Y7 F〖注〗“能通则通”还表现在以下一点:
' ~' R5 A$ R- c3 J: N& M+ }当梁下部纵筋抬升的斜率≤1/6时:(节点⑥)支座两边相同直径的下部纵筋可连续布置即抬升穿越支座。
7 |* t+ m; D$ A: E(3) 什么事情都有个“度”。如果“梁变截面”变得太离谱了,造成某跨的截面长宽尺寸与邻跨大不相同,而且梁顶标高也不一样,那真的不明白把这样的两跨梁编成同一梁号还有什么意义? 我以为,不同的各跨梁编成同一个梁号,是为了使梁的上部通长筋能够贯穿各跨。如果连“梁顶标高”都不一致,则这样拼凑起来的“一根梁”还有什么意思?好不如分开编成两个不同的梁号算了。( l* N3 a+ _5 {
3、我们的“平法钢筋自动计算软件”软件,先抓住最普遍的情况入手去解决“梁变截面”问题。
5 r3 J, }& x& d5 c6 b$ W1 N(1) 经过调查研究,实际工程中,最普遍的“梁原位标注变截面”方式是:( B6 B" F; x1 J% z/ Z6 k! b6 j
只变“截面高度”——而截面宽度一般不变。2 o5 {6 m" C- R: q/ C+ ]; |9 p6 [
相邻两跨梁的截面关系是:上平下不平。3 ?9 U n- r3 M; o) U2 U
(2) 这样,处理起来就比较简单了:, `: `/ {4 _- Z9 h4 \: ^
① 变截面的“当前跨”——只需要把“箍筋尺寸”改变一下。% S) r% K) e4 E i( j) ?
② 整道梁的“上部通长筋”可以直通过去。' Z, y1 Q2 m. }: u5 |
③ 而梁的“下部纵筋”可以采用“按跨锚固”的方法来解决。0 }4 V5 _& }( L( x
(3) 在梁原位标注的属性框中有一栏的名称为“截面尺寸”。$ ^+ a4 n; J" O- D- k& w
这样,该栏可以接受以下格式的数据输入: 9 u" d2 i/ W4 z$ X* q! g
300*700 —— 加腋修正(当集中标注格式为300*700Y500*250时)
- @; f" r3 h- z8 y r300*700/600 —— 悬挑端变截面 (斜线前面为梁根的截面高度)
6 u1 ?% s6 \& ~9 Z* B9 b300*600 —— (水平)变截面 (当宽度与集中标注不同,要提示)
% L0 J7 m8 a' n$ m【说明】 “悬挑端变截面”还可能是“300*600/500”的格式,即梁根截面高度(600)不同于相邻跨的高度(700)。
- I f; m0 ~* e: t! m) z0 h8 |7 G3 a+ ^0 d
问:“平法梁”的加腋构造有几种?在何处使用?) p! z. o3 C' Q( V! G+ _1 v) O' _
答: 1、综观03G101-1到04G101-3图集,“平法梁”的加腋构造有两大类,一类是垂直方向的加腋,另一类是水平方向的加腋(侧腋)。/ y7 {8 l6 [" r0 D
2、03G101-1图集第60页“框架梁加腋构造”是垂直方向的加腋,具体说是在框架梁底部的加腋。其构造特点是加腋部位的主筋伸进框架梁或框架柱内的长度≥LaE(≥La)。
1 U9 [% Y% B* ]这种加腋构造是设计指定的。例如,在梁的集中标注中注写梁截面高度时标明- a5 {& ~8 S) A$ g& o! k) P/ M
300*700Y500*250/ V& O, V1 Y! Y7 h5 Y% g
其中“Y”后面的“500”表示腋长,“250”表示腋宽。知道腋长和腋宽,就可以求出该直角三角形的斜边长度,加上直锚长度LaE,就可以计算出加腋主筋
8 y+ Z8 a: b. d% h; j# f6 e0 }$ Q. b$ d, I/ a1 _" c9 O
[ 本帖最后由 cad 于 2009-3-22 23:27 编辑 ] |