基本资料-新规范
强度种类 符号 混 凝 土 标 号15 20 25 30 40 50 60
设计强度 轴心抗压 Ra 6.9/10.0 9.2/13.4 11.5/16.7 13.8/20.1 18.4/26.8 22.4/32.4 26.5/38.5
抗拉 Rl 0.88/1.27 1.06/1.54 1.23/1.78 1.39/2.01 1.65/2.4 1.83/2.65 1.96/2.85
混凝土的弹性模量
弹性模量Eh(Gpa) 22 25.5 28 30 32.5 34.5 36
注:1、混凝土受剪时的弹性模量G,按上表中的数值的0.4倍采用。
2、砼的泊桑比r由试验确定,当无试验资料时,可采用r=0.2。
热轧钢筋的设计强度和标注强度(Mpa)
钢筋种类 钢筋抗拉设计强度 钢筋抗压设计强度 钢筋标准强度(拉或压)
R235-Ⅰ级 195 195 235
HRB335-Ⅱ级 280 280 335
HRB400-Ⅲ级 330 330 400
KL400 330 330 400
注:1、轴心受拉或小偏心受拉构件的受拉钢筋强度大于330Mpa时,仍采用330Mpa。
2、钢筋弹性模量:R235:210Gpa;HRB335、HRB400、KL400、精轧螺纹钢筋200Gpa
消除应力光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝205Gpa;钢绞线195Gpa。
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50
重量 0.154 0.222 0.396 0.617 0.888 1.210 1.580 2.000 2.470 2.980 3.850 4.830 6.310 7.990 9.870 15.42
面积 0.196 0.283 0.503 0.785 1.131 1.539 2.011 2.545 3.142 3.801 4.909 6.158 8.043 10.179 12.566 19.64
内d 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50
外d 7 9.3 11.6 13.9 16.2 18.4 20.5 22.7 25.1 28.4 31.6 35.8 40.2 44.5 54.9 或许将来有用,顶一下 不是很懂,还是支持 可能今后会涉及到额 大学学过,不过现在都忘记了。。